EPLAN Electric P8 : ET200S im Schaltplan
SarelEloff am 12.08.2015 um 15:46 Uhr (1)
Hallo Hagen,schau mal nach ob bei den Ein- und Ausgängen in den Eigenschaften die Kanalbezeichungen richtig zugeordnet sind (bei Eingängen IX.Bit bei den Ausgängen QX.Bit). Im Betriebsmittel- oder SPS-Navigator kannst du den SPS-Kästen in der Eigenschaft "Startadresse" die Byte-Adresse des Modules (nur Wert bei deinem ersten Modul also 1) eintragen.Anschließend im SPS-Navigator die Module, denen du die Adressen vergeben willst, markieren und über RMT adressieren. Als Einstellung "Siemens S7 EA" und Kanalor ...
| | In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Festo CPX Ventilinsel Eingänge keine Allpolige Darstellung
SarelEloff am 25.05.2022 um 20:34 Uhr (1)
Hallo, ist schon eine Weile her, das ich mit den Festo-Projeten gearbeitet habe. Wenn ich es noch richig weiß, ist es eigentlich ganz einfach. Du solltest die entsprechende Artikeldaten aus dem Dataportal bzw. aus dem Projekt importiert haben. Dann kannst einfach allpolige Seiten anlegen und das Eingangsmodul aus dem Betriebsmittel- oder SPS-NAvigator darauf ziehen, dann sollte hier das allpolig Makro erscheinen, das sind glaube ich 4 allpolige Makros für das Modul, sprich du brauchst dann 4 allpolige Seit ...